Nu är det svårt att ge några patentlösningar när det gäller den här typen av problem. Men vi kommer att få uppleva allt flera av den här typen. EMI och RFI har ökat kraftigt och kommer att öka allt mera. Det finns regler för hur utrustning skall vara för att klara störningar av den här typen resp hur mycket de får avge. Men gränsvärdena kunde ha varit mera restriktiva - och dessutom fuskar tillverkare samtidigt som stördimman,inte minst från diigital utrustning ökar allt mera...
En del går i alla fall att slå fast:
1. Bra jordning minskar riskerna för problemen. Och med det menas rejäl jord, inklusive elnätets säkerhetsjord.
2. Balanserade anslutningar minskar riskerna för att få problem, det här är ett område där balanserade anslutningar
alltid är klart överlägsna obalanserade. Kablarnas kvalitet spelar också in. Med det menar jag nu inte "HIFI-woodo-kablar", utan helt enkelt bara kablar med bra kvalitet.
3. Utrustningens kvalitet har betydelse, det är frestande för tillverkare att fuska med de här egenskaperna, speciellt billigare switchade nätaggregat är ofta riktiga bovar, ett linjärt aggregat är överlägset bättre. (Alla datornätaggregat är switchade).
4. Bra skärmad utrustning ger bättre störtålighet. Inkapslingar av metall (alltså inte plast etc) utan några hål är att föredra ur det här perspektivet, det finns till exempel EMC/RFI-säkrade inkapslingar med speciella packningar avsedda för utrustning med specillt högra krav på störtålighet...
Tyristorstyrningar, dimmers, fläktstyrningar etc i omgivningar är bovar i sammanhanget.
Som sagt, det är inte alltid helt enkelt att komma tillrätta med störningsproblem. Jordning och balanserade anslutningar är några vikiga detaljer som nämnts. Men nu känns det som vi inte ens har slagit fast att det verkligen är en extern störning. Men hur som helst, om det är en störning så är det viktigt att försöka ta reda på vilken väg den tar in i dina monitorer i det här fallet. Om den är i form av RFI som följer sladdarna/anslutningarna kan det hjälpa med att filtrera bort dem med hjälp av exempelvis ferriter på kablarna. Antingen toroider som kablarna lindas några varv genom eller också ferritblock. Detta kan hjälpa.
Förutsatt att det är en störning så kan det till exempel vara en digital signal från datorn eller någon digital utrustning i din studio. Litet ledning kan man få av hur störningen låter, det skulle vara intressant att höra den.
edit:

Det gäller att inte hålla på med en massa annat när man skriver utan få iväg inlägget medan tid är...

Bra att det löste sig. Nåväl, min betraktelse får väl stå kvar, den kanske kan vara till nytta för någon annan senare...